Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Про версию внутреннего ПО сейчас уже не могу сказать. А проблема такая: сначала попробовали питать ПРку от генератора (от него даже ПЧВ и автоматы горения в горелках не хотели работать), после этого пару недель всё работало вроде нормально. После пришёл скачок напряжения после которого повредилось пользовательское ПО и теперь время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно.
    Это всё говорит о том, что надо менять ПРку?
    А как проявляется "время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно" это Сбой памяти или программа работает, но просто уставки обнуляются, и что значит "программа стала вести себя не стабильно"?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А как проявляется "время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно" это Сбой памяти или программа работает, но просто уставки обнуляются, и что значит "программа стала вести себя не стабильно"?
    Точно всё Вам рассказать не могу, объект в другом городе, но у них там не стабильность по питанию.
    Обнуляются одни и те же две уставки и сетевые насосы вроде как перестали ротацию проводить.

    И можете ли Вы, если мы пришлём Вам эту ПРку, проанализировать что у ней не исправно?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 17.11.2017 в 17:50.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Точно всё Вам рассказать не могу, объект в другом городе, но у них там не стабильность по питанию.
    Обнуляются одни и те же две уставки и сетевые насосы вроде как перестали ротацию проводить.

    И можете ли Вы, если мы пришлём Вам эту ПРку, проанализировать что у ней не исправно?
    Лучше для начала программу посмотреть, если там все норм, я сообщу о возможности переслать и отправлю координаты.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Лучше для начала программу посмотреть, если там все норм, я сообщу о возможности переслать и отправлю координаты.
    Эта программа на другом объекте второй год работает и всё норм.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Обнуляются одни и те же две уставки и сетевые насосы вроде как перестали ротацию проводить.
    Есть информация какие конкретно две уставки обнуляются?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Есть информация какие конкретно две уставки обнуляются?
    Уставки Max_ust и Min_ust

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Уставки Max_ust и Min_ust
    Посмотрев проект, вижу что некоторым переменным энергонезависимым заданы значения, но в самой логике они не используются, попробуйте удалить все неиспользуемые и перезагрузить проект из последней версии.
    Второе- сетевая переменная, куда она отправляется и приходят ли данные, есть подозрение что вы ее не используете в реальной схеме, так как при задании одновременно команды чтения и запись скорее всего там ничего читаться не будет, уточните этот момент, если не используется, я бы удалил.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Посмотрев проект, вижу что некоторым переменным энергонезависимым заданы значения, но в самой логике они не используются, попробуйте удалить все неиспользуемые и перезагрузить проект из последней версии.
    Второе- сетевая переменная, куда она отправляется и приходят ли данные, есть подозрение что вы ее не используете в реальной схеме, так как при задании одновременно команды чтения и запись скорее всего там ничего читаться не будет, уточните этот момент, если не используется, я бы удалил.
    Вот интересно Вы описание, вопрос внимательно читали? Почему в Овене всегда сразу сваливают на программу, Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года.
    Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ?
    Сетевая переменная используется, да забыл убрать чтение, но это думаю не страшно.
    Вы сможете провести диагностику ПР200? Проверить всё, что связанно с микросхемами памяти?
    Ни кто же не просит поменять ПР по гарантии.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 21.11.2017 в 19:49.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Вот интересно Вы описание, вопрос внимательно читали? Почему в Овене всегда сразу сваливают на программу, Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года.
    Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ?
    Сетевая переменная используется, да забыл убрать чтение, но это думаю не страшно.
    Вы сможете провести диагностику ПР200? Проверить всё, что связанно с микросхемами памяти?
    Ни кто же не просит поменять ПР по гарантии.
    Добрый день, по поводу проверить реле я же Вам сказал, что если будет возможность сообщу. Что касается Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года., какая 2 года назад была версия OL, сейчас тоже из нее загружаете логику или из новой, то что 2 года назад не влияло на работу, сейчас может повлиять. На сейчас, у меня есть информация что в версии внутреннего ПО ПР200 начиная с версии 2.05 доработали алгоритм связанный с перезаписью энергонезависимых переменных при потере питания. До этого, при скачках питания иногда происходил "Сбой памяти", на новой прошивке при внутреннем тестировании сбои не повторялись, от клиентов тоже не поступало подтвержденных данных связанных именно с этой проблемой. Далее, Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ? какое отношение имеет утилита тиражирования к приборам которые у Вас работают уже 2 года, дайте более подробную картину по версиям того что загружено, когда и каким способом, иначе трудно выявить даже то место, куда стоит присмотреться внимательнее. Еще, по странному поведению алгоритма о котором писалось раньше, не пробовали проверить на стенде алгоритм, уменьшив временные интервалы для тех ветвей логики которые не отработали на объекте (про ротацию насосов писали).
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/