Показано с 1 по 10 из 5256

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Как может повредится ПР200 если её запитать от дизель-генератора у которого не стабильна частота, и как она может повредится от прыжков напряжения?
    Память, ОЗУ-ПЗУ, может от этого всего повредится?
    А версия внутреннего ПО какая? Может не успеть перезаписать энергонезависимые переменные при перезагрузке от низкого напряжения, в 2.05 это учли, в "домашних" условиях сбоев нет, и пока 100% подтвержденных от клиентов тоже.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А версия внутреннего ПО какая? Может не успеть перезаписать энергонезависимые переменные при перезагрузке от низкого напряжения, в 2.05 это учли, в "домашних" условиях сбоев нет, и пока 100% подтвержденных от клиентов тоже.
    Про версию внутреннего ПО сейчас уже не могу сказать. А проблема такая: сначала попробовали питать ПРку от генератора (от него даже ПЧВ и автоматы горения в горелках не хотели работать), после этого пару недель всё работало вроде нормально. После пришёл скачок напряжения после которого повредилось пользовательское ПО и теперь время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно.
    Это всё говорит о том, что надо менять ПРку?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Про версию внутреннего ПО сейчас уже не могу сказать. А проблема такая: сначала попробовали питать ПРку от генератора (от него даже ПЧВ и автоматы горения в горелках не хотели работать), после этого пару недель всё работало вроде нормально. После пришёл скачок напряжения после которого повредилось пользовательское ПО и теперь время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно.
    Это всё говорит о том, что надо менять ПРку?
    А как проявляется "время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно" это Сбой памяти или программа работает, но просто уставки обнуляются, и что значит "программа стала вести себя не стабильно"?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А как проявляется "время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно" это Сбой памяти или программа работает, но просто уставки обнуляются, и что значит "программа стала вести себя не стабильно"?
    Точно всё Вам рассказать не могу, объект в другом городе, но у них там не стабильность по питанию.
    Обнуляются одни и те же две уставки и сетевые насосы вроде как перестали ротацию проводить.

    И можете ли Вы, если мы пришлём Вам эту ПРку, проанализировать что у ней не исправно?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 17.11.2017 в 17:50.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Точно всё Вам рассказать не могу, объект в другом городе, но у них там не стабильность по питанию.
    Обнуляются одни и те же две уставки и сетевые насосы вроде как перестали ротацию проводить.

    И можете ли Вы, если мы пришлём Вам эту ПРку, проанализировать что у ней не исправно?
    Лучше для начала программу посмотреть, если там все норм, я сообщу о возможности переслать и отправлю координаты.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Лучше для начала программу посмотреть, если там все норм, я сообщу о возможности переслать и отправлю координаты.
    Эта программа на другом объекте второй год работает и всё норм.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Обнуляются одни и те же две уставки и сетевые насосы вроде как перестали ротацию проводить.
    Есть информация какие конкретно две уставки обнуляются?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Есть информация какие конкретно две уставки обнуляются?
    Уставки Max_ust и Min_ust

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Уставки Max_ust и Min_ust
    Посмотрев проект, вижу что некоторым переменным энергонезависимым заданы значения, но в самой логике они не используются, попробуйте удалить все неиспользуемые и перезагрузить проект из последней версии.
    Второе- сетевая переменная, куда она отправляется и приходят ли данные, есть подозрение что вы ее не используете в реальной схеме, так как при задании одновременно команды чтения и запись скорее всего там ничего читаться не будет, уточните этот момент, если не используется, я бы удалил.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/