У вас в проекте PLC-порт настроен как Modbus ASCII Master. Если изменить на RTU - то компиляция будет происходить без ошибок.
У вас в проекте PLC-порт настроен как Modbus ASCII Master. Если изменить на RTU - то компиляция будет происходить без ошибок.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо,помогло. Но, вообще ,интересная ошибка, если в проекте не указать тип протокола обмена,также возникает ошибка, и понять в чем дело из описания невозможно. Можно закрывать тему.