В руководстве на ПЛК150 в таблице №1 этот тип указан, а в таблице №4 не указан... . Кому верить?
При конфигурировании аналогового входа отсутствует в списке выбора тип "B". Как быть?
Термопару поменять не предлогать
В руководстве на ПЛК150 в таблице №1 этот тип указан, а в таблице №4 не указан... . Кому верить?
При конфигурировании аналогового входа отсутствует в списке выбора тип "B". Как быть?
Термопару поменять не предлогать
Господа, неужели никто не занимался подобным вопросом?
Ведь пересчет в градусы идет, я так пологаю, программно... как занести еще одну градуировочную таблицу, либо поправить уже существующую? И вообще возможно ли это сделать?
И что представители ОВЕН скажут о несоответствиях в описании прибора?
Действительно данный датчик был поддержан, но сейчас отключен.
Выясняем почему. Как только вопрос будет решен - обязательно отпишем.
Вопрос прояснился. Думаем как решить.
JEwKA по идее ни составит труда самому сделать фунциональный блок который будет пересчитывать значения милливольт в температуру.
ТПР это термопара Платинородий30-Платинородий 6, от 300 до 1800 градусов? Если да то могу выложить таблицу перевода.
В кодесис в библиотеке Util есть такая функция CHARCURVE. Он делает кусочно линейную аппроксимацию
Последний раз редактировалось Sniper007; 31.07.2009 в 15:15.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Да, тип именно такой. Градуировочная таблица у меня естественно имеется, а вот с codesys познакомился совсем недавно. Попытають решить эту задачу по Вашей наводке (чисто ради эксперемента, для себя т.к. разработчики уже отписались мне и сообщили что этот тип датчика просто отключен по причине некоторых ограничений которые меня как раз особо и не волнуют).