Показано с 1 по 10 из 4292

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 9066411154 Посмотреть сообщение
    В прикрепленном примере блок (макрос) 2PosHisReg1 не выполняется. В ранее написанном проекте была связка Fadd-Fsel-FGT (то-же самое что и 2PosHisReg1), которая тоже не выполнялась после добавления TOFLOAT
    ну он работать и не будет. У вас же переменная Цн_эко ни к чему не привязана. Она является типичным примером "виртуальной" переменной. Сами посудите, что будет делать эта схема? Куда сигнал с этой переменной пойдет? Никуда!
    программер

  2. #2

    По умолчанию

    Ну, как минимум менять эту "виртуальную" переменную. Чтобы посмотреть результат на промежуточном этапе.
    Ладно. Прикрепил переменную, попробовал - работает. Будем считать это "особенностью" OWEN Logic.
    В других системах виртуальные переменные работают.

    Спасибо за ответ. И за оперативность.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 9066411154 Посмотреть сообщение
    Ну, как минимум менять эту "виртуальную" переменную. Чтобы посмотреть результат на промежуточном этапе.
    Ладно. Прикрепил переменную, попробовал - работает. Будем считать это "особенностью" OWEN Logic.
    В других системах виртуальные переменные работают.

    Спасибо за ответ. И за оперативность.
    Нет, нет, Вы путаете. Выходная виртуальная переменная ни в каких системах работать не будет. На то она и виртуальная, что она физически не создается и играет роль просто обычной связи. А вот если Вы ее сделаете энергонезависимой или привяжете ее к какой-либо внешней системе (визуализация, мастер Modbus и т.д.), то тогда она перестанет быть "виртуальной" и физически будет создаваться в приборе.
    программер

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 9066411154 Посмотреть сообщение
    Ну, как минимум менять эту "виртуальную" переменную. Чтобы посмотреть результат на промежуточном этапе.
    Ладно. Прикрепил переменную, попробовал - работает. Будем считать это "особенностью" OWEN Logic.
    В других системах виртуальные переменные работают.

    Спасибо за ответ. И за оперативность.
    Для проверки проще всего для таких переменных ставить галку энергонезависимости, а после отладки убрать там где они не нужны.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •