Ну, как минимум менять эту "виртуальную" переменную. Чтобы посмотреть результат на промежуточном этапе.
Ладно. Прикрепил переменную, попробовал - работает. Будем считать это "особенностью" OWEN Logic.
В других системах виртуальные переменные работают.
Спасибо за ответ. И за оперативность.
Нет, нет, Вы путаете. Выходная виртуальная переменная ни в каких системах работать не будет. На то она и виртуальная, что она физически не создается и играет роль просто обычной связи. А вот если Вы ее сделаете энергонезависимой или привяжете ее к какой-либо внешней системе (визуализация, мастер Modbus и т.д.), то тогда она перестанет быть "виртуальной" и физически будет создаваться в приборе.
программер
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru