Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
Сам себе попробую ответить. Могу предположить, что дело в коррекции. Датчик расположен очень далеко от прибора и он 50-Омный (ранее был ТРМ32) , после чего в ТРМ232М была введена коррекция датчика, вероятно, облако считывает значение которое без коррекции. Это возможно исправить, если это действительно так ?!?
Ваше предположение верное. Значения аналоговых входов с коррекцией хранятся в параметрах r.cor[0]…[7]. А в шаблоне читается параметр Read[0]..[7].
Спасибо, что обратили на это внимание. Значения с коррекцией добавим в шаблон.