Причина в перемычке на кабеле для заливки.
Подключите другим типом кабеля из РЭ или после заливки отключите кабель, перестартуйте ПЛК в холодную и только после этого подключите кабель.
Как писал выше кабель (точней кабели) в норме. Использую отдельные кабели для заливки и работы через RS-232. Кабель проверен на другом изделии все в норме. По сути получается, что я взял только заменил ПЛК и все заработало.