  1. #4

    По умолчанию

    Запомните правило простое, этот плакат увидя*:

    1) На панели стоят "!" - неправильный кабель, неверный адрес Модбас

    2) На панели "?" - а) указаны неверные номера регистров в ПЛК, б) Вы используете Modbus ASCII, а в PLC_Configuration регистров у вас меньше 16 шт. В этом случае либо добавьте пустые регистры чтоб их число было кратно 16, либо переведите обмен на Modbus RTU (в панели он обзывается Modbus Generic) и наслаждайтесь

    *(С) В. Маяковский

    Да, еще момент: "Node numbers present Port2: 1" - это благая весть, а не ошибка. Примерный перевод такой: "Я (панель) вижу устройство, подключенное к СОМ-порту 2 с адресом 1"
    Последний раз редактировалось Партизан; 25.07.2009 в 08:30.