Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ32 и датчик в помещении

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Функция перехода на регулирование Тобр при достижении Тобр.max в ТРМ32, по моему, глупость полная, так как для регулироваия по обратке нужны совсем другие настройки регулятра. Регулятор при этом переходит в колебательный режим с периодическим полным открыванием и закрыванием клапана. Я эту функцию отключаю путем повышения температурного графика обратки. Чтобы соблюдался температурный режим обратки необходима правильная настройка гидравлики системы отопления, на что КИПовцы обычно не обращают внимание. Возможно повышение Тобр при устаноке индивидуальных регуляторов на батареях (что приводит к изменеию гидравлического режиа системы) , но это происходит, опяь же, при неправильной настройе графика Т подачи.
    Последний раз редактировалось xtc; 20.10.2017 в 09:01.

Похожие темы

  1. Подбор регулятора для поддержания температуры в помещении
    от sergey.t в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:03
  2. График суточной температуры в помещении
    от Hiromatik в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:26
  3. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:58
  5. контроль температуры в помещении
    от Register в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:05

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •