ПЛК323-ТЛ, если не указывать "передевать по изменению" в настройках опроса будет работать по-умолчанию по Modbus. Но в этом случае будет потеряна все "прелесть" в спорадической работе ПЛК. В Самой SCADA Телемеханика ЛАЙТ можно настроить работу в качестве сервера OPC DA.
Когда OPC-сервер EnLogic запущен, он выводит свою иконку в панель "трей". Щелкнув по ней левой кнопкой мыши, можно отобразить информационное окно, в котором будет показано, с какой конфигурацией работает OPC-сервер, и отображено дерево тегов. Конфигурация EnLogic, с которой будет работать OPC-сервер, выбирается из данного информационного окна. Эта настройка запоминается в реестре, и при следующем старте сервер автоматически загружает указанную конфигурацию. В качестве конфигурации необходимо указывать файл cfg.xml, формируемый при построении конфигурации в среде разработки EnLogic. Таким образом на контроллере ничего поднимать не надо.
Например есть система состоящая допустим из 15 контролируемых пунктов организованных на ОВЕН ПЛК323ТЛ, на АРМ/сервер сбора установливаете SCADA- Телемеханика ЛАЙТ, запускаете работу в качестве сервера OPC DA,( артикул для заказа аппаратного ключа для работы лицензию ENL-OPCSERV-NET( Работа в качестве приложения сервер OPC DA без ограничения количества опрашиваемых исполнительных систем ) , и спокойно "работаете" на ВАШУ СКАДУ , и для отладки и настройки можем использовать наше основное ПО , но не более 2-х часов за сеанс связи. Стоимость такого "ключа" 25000 рублей (НДС не облагается)