Показано с 1 по 10 из 4060

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Ломается проект при портирований с СП200 на СП300.
    А именно: элемент "историческая таблица" вдруг стал группой. Вкладка "события" исчезла. Теперь там группа с какими то внутренними регистрами. Как портировать правильно?
    Как указано в руководстве пользователя - экспорт происходит корректно, если проект для СП270 был создан в версии 2.С.6F.
    У вас, очевидно, проект изначально был создан в версии 2.82. В этом случае следует пересоздать таблицу.

  2. #2

    По умолчанию

    Да. в старой версии делал. Потом качал 2.С.6F и преобразовывал к её версии. Потом открывал в СП300 конфигураторе. Я просто пересохранил проект в новой версии. Я правильно сделал или есть нюансы портирования?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Да. в старой версии делал. Потом качал 2.С.6F и преобразовывал к её версии. Потом открывал в СП300 конфигураторе. Я просто пересохранил проект в новой версии. Я правильно сделал или есть нюансы портирования?
    Нюанс только один - в СП300 корректно импортируются проекты из СП200 2.С.6F, но не из более ранних версий.
    В вашем случае - следует пересоздать таблицу в СП300.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •