  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день. Для теста подключил ПР200 (485 на втором слоте) к ПМ210, все сделал как в видеоинструкции, связь есть на запросы отвечает, но значения в облаке отображаются очень странно например не число 5 (как забита константа в ПР200 и передана в ПМ210) а число 1280, или не 1, а 256. Подскажите пожалуйста что и где подправить. Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Добрый день. Для теста подключил ПР200 (485 на втором слоте) к ПМ210, все сделал как в видеоинструкции, связь есть на запросы отвечает, но значения в облаке отображаются очень странно например не число 5 (как забита константа в ПР200 и передана в ПМ210) а число 1280, или не 1, а 256. Подскажите пожалуйста что и где подправить. Спасибо
    Здравствуйте. В настройках регистра убедитесь, что правильно выставлен тип данных и уберите галку "младший байт спереди"

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1691
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 15:56
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •