Показано с 1 по 10 из 52

Тема: Как это реализовать??

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Программа PumpControl_PRG предназначена для управления насосами в соответствии с Вашим алгоритмом.
    У вас ошибка в алгоритме: если наступит авария, то перестанут запускаться-останавливаться насосы. Даже рабочие.

    Вот пример такого состояния (я его сделал через force write для переменных "pump ok", "pump disabled"):
    pump_control_fail.png
    Видно, что "isRunning=FALSE" для всех насосов, есть 2 нормальных (3ий и 4ый), но система думает, что "TOO_FEW_PUMPS".

    Перерисовал алгоритм (с сохранением этой же ошибки).
    На перерисованной картинке эта проблема более заметна: заход в "запуск-останов" происходит только в безошибочном состоянии.
    PumpControl.png
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. На чем лучше реализовать теплопункт?
    от КСИ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 09:20
  2. Как реализовать?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 13:07
  3. Как программно реализовать это?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 21:54
  4. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
  5. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •