Коллеги, добрый день,
В выходные дописывал свой проект по управлению отоплением дома и обновил OL до 1.9.142.11811 и прошивку ПР200 до 2.05.
Началось слабообъясниемое поведение переменных с выставленным флагом "Запись в конце цикла" - "Да". При присваивании таким переменным значения из сетевой переменной, из переменной стабильно читается значение по-умолчанию - 0. Причем в самой сетевой переменной лежит нормальное значение.
Если "Запись в конце цикла" выставить в "Нет" - то просвоение работает нормально, как и до обновления.
Это такой неочевидный побочный эффект или баг ?
Проект прилагаю, скриншот с обведенными проблемные переменными прилагаю.
ol_possible_bug.jpg
Controller.owl