Добрый день, не понимаю как реализовать
записываю 255 в теле программы постоянно, устройство так и не опрашивается, может есть у кого пример
Безымянный.pngБезымянный2.png
Добрый день, не понимаю как реализовать
записываю 255 в теле программы постоянно, устройство так и не опрашивается, может есть у кого пример
Безымянный.pngБезымянный2.png
В ПЛК110 [M02] для режима опроса By Command используйте подэлементы с окончанием State. Например, Real Input Module State, а не Real Input.
В этом случае у каждого элемента добавляется свой командный регистр. В него нужно записывать команду 255 для начала опроса и 254 для прекращения опроса.
Я так понял, это переменная меняется обратно на "0"
Может посоветует кто-нибудь, в интерфейсе 8 модулей ввода, и 8 датчиков температуры все работает по модбас, так вот модули нужно опрашивать часто чтобы уловить изменения на входах, а вот датчики можно раз в 10 секунд
и всё бы хорошо, но у датчиков есть проблема когда в канале большое количество запросов-ответов, датчики тупят и не отвечают, я придумал только одно нужно как то остановить опрос всего остального на момент опроса одного датчика, может есть какие-то решения без костылей?
библиотеку скачал, не разбирался, но мысль хорошая, а по поводу 254, что значил выяснил, записываю 255 - начинается опрос, 254 - прекращается