Пытаюсь подключить ТРМ 232М через ПМ210. Настройки RS485 одинаковые, сетевой адрес проверил, но при считывании параметров выдает ошибку 255 во всех строчках. В чем может быть проблема?
255 - нет ответа от прибора или неправильный ответ (не разбирается). Подключить AC4 к 485 и посмотреть, что отвечает прибор.