Эта галкаИ что цифровая панель чтения из прибора
Вот зачем это??
Убрать категорически!!!
не будет работать на запись в регистры?
Захват-1.png
Совсем не запись в регистр PSW256, т.е не 3x0003 ---> PSW256.
А сия галка включает динамическую переадресацию.
Т.е. если галка включена, то на самом деле адрес регистра в ТРМ будет вычисляться по формуле
Адрес=БазовыйАдрес + Коеффициент х СодержимоеИндексногоРегистра.
В данном случае
3 + N x (Содержимое регистра PSW256)
где коэффициент N задается на этой вкладке
Захват-3.png
Таким образом панель будет читать из ТРМ именно 3x0003 регистр если только PSW256 = 0.
А если задать N=5, то меняя в процессе работы панели содержимое регистра PSW256 от 0 до 7 можно на этот один дисплей выводит температуру любого из восьми каналов.
По этому я и спрашивал неоднократно
Захват-4.png
Но от Вас никакого ответа не получил.
В моем макросе CurTemp читается непосредственно из ТРМ