мы столкунлись с таким предприятием где зимой воздух в цех естественно держат в определенном температурном режиме а как только на улице становиться в среднем чуть выше ноля в цехе уже невыносимая жара а вентиляция им нужна поэтому они сливают воду из калорифера и включают только вентилятор а контроллер при этом показывает аврию по температуре обратной воды которой как вы понимаете в калорифере уже нет, поэтому нужен ручной переход в летний режим чтобы контроллер не выводил аварию по заморозке, да и к тому же в зимнем режиме работает циркуляционный насос котроый гоняет воду через калорифер, а поскольку в данном контроллере нету функции управления циркуляционным насосом то в летнем режиме его как то нужно остановить потому что без воды такие насосы быстро выходят из строя