У контроллера есть аппаратный ШИМ на GPIO, но частоты >1Гц.
Программный сразу нет. Риски пожара
У контроллера есть аппаратный ШИМ на GPIO, но частоты >1Гц.
Программный сразу нет. Риски пожара
оператор все равно присутствует для контроля времени выхода на режим. Но не хочу программный шим. Я уже пытался получить его и ничего хорошего не вышло. Грузить код обезьяним процессом ну совсем не хочется.
За последние 100 дней 24/7 контроллер ни разу не сбоил и не перезагружался. Все лишнее подрезано, процессы убиты, софт снесен. Питание стабилизировано
Вводя в систему управления дополнительный модуль вывода ты понижаешь надежность системы. Замкнет модуль контакт на выходе, уйдет в отказ, вот тебе и пожар.
данный модуль может только разорвать контакт при сгорании - транзистор на выходе весьма слабый. Плюс есть главный пускач, который отрубит весь шкаф
а зачем? стойка должна работать без вынимания мозга. Персоналу после овеновских ТРМ251 она очень нравится. Большой экран, дистанционный доступ через инет с компа и мобилы, модуль логов. Все весьма юзабельно в отличии от набора инструментов панели оператора от ОВЕН.
про транзистор в этом модуле есть ветка. Он тупо перегорает и выход больше не пашет
Пошла шестая неделя- жду плк110, неужели нельзя такие ходовые вещи иметь в готовом виде, проплатили еще в апреле, скоро уборка-сушилка не готова-жуть.. Рынок: целая страна 140млн населения, неужели у овена нет оборотных средств, придется переходить на китайскую дельту-поставка 2 недели-жест отчаяния