Доброго времени суток , ко мне в руки попал Овен ПЛК 150-220.U-l , так вот есть ли возможность подключить любое другое устройство по USART или UART и что для этого надо
Доброго времени суток , ко мне в руки попал Овен ПЛК 150-220.U-l , так вот есть ли возможность подключить любое другое устройство по USART или UART и что для этого надо
Может, описание и прочие доки прочесть?Библиотеки с их писаниями, кстати, можно и с сайта скачать.Пользователь имеет возможность реализовать в среде программирования CODESYS собственный протокол, не поддерживаемый ОВЕН ПЛК150. В этом случае он может воспользоваться специальной библиотекой, которая открывает низкоуровневый доступ к последовательным портам ОВЕН ПЛК150 (библиотека входит в комплект поставки контроллера).
А с этого места поподробнее , низкий уровень что определяет , и как примерно с ними работать
А RS-232 это разве не тот самый UART
Вот здесь все написано: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13585
Отличаются физическим уровнем сигналов. Уровнями напряжений и токов логического нуля и единицы.
Цитата из Википедии
Логическая схема UART имеет входы-выходы с логическими уровнями, соответствующими полупроводниковой технологии схемы: КМОП, ТТЛ и т. д. Такой физический уровень может быть использован в пределах одного устройства, однако непригоден для коммутируемых длинных соединений по причине низкой защищённости от электрического разрушения и помех. Для таких случаев были разработаны специальные физические уровни, такие, как токовая петля, RS-232, RS-485, LIN и тому подобные.
Специфической разновидностью физического уровня асинхронного интерфейса является физический уровень IrDA.
Существуют физические уровни UART для сложных сред. В некотором смысле стандартный компьютерный телефонный модем также можно назвать специфическим физическим уровнем асинхронного интерфейса. Существуют специальные микросхемы проводных модемов, сделанных специально как физический уровень асинхронного интерфейса (то есть протокольно прозрачные). Выпускается также радиоканальный физический уровень в виде модулей радиоприёмников и радиопередатчиков.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 31.08.2017 в 14:50.
А где тогда можно глянуть распиновку шнура RS-232