    Вчера Ethernet не работал...
    Сёдня работал...

    Что я делаю не так?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Наконец то сдал проект.
    ПЛК100-панель СП270 через RS232, ПЛК100-TPM202 через RS485.

    Сигнал по RS485 идёт до ТРМ от 1 до 3 сек на длину 20 см...
    (витая пара, резисторы стоят)

    Программирование выглядело так: цепляю через Ethernet, работаю, через минут 10-15 он отрубается, цепляю через USB, ещё работаю минут 15, потом на Debug RS232, потом приходится перезагружать ПЛК100 и по новому кругу... Пока наконец на каком-то порту он не соизволит работать достаточно долго...

    Функцию аппаратного счётчика запустить не удалось. Кто-нибудь не подскажет в чём секрет?

    Функция аппаратного генератора работает подозрительно, серводвигатель иногда вроде бы дергается... но засечь это невозможно, нужен запоминающий осциллограф, что бы запомнить и рассмотреть несколько сот импульсов...

    Транзисторные выходы ПЛК100 работают на реле без диодов (защита есть).
    А вот на КЗ выходы сгорели, значит на КЗ защиты нет или не выдерживает.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 06.02.2010 в 18:43.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Проблема в разности потенциалов портов.
    У меня то же самое при программировании ПЛК110 с ноутбука. ПЛК100 в этом отношении устойчевие.
    Еще в онлайне порты отваливаются при каждом щелчке реле.
    Кстати панель-ПЛК работают устойчиво, наверное из-за того, что по питанию соеденены. Эти же устройства-Ноут рвутся по связи.
    Заземление не помагает, т.к. использую адаптер USB.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    возможно, сейчас припоминаю, что очень часто разрыв происходит когда я пытаюсь посмотреть переменные на работающей машине (стартую машину). надо будет попробовать заземлять и плк и ноут...

  5. #5

    По умолчанию

    ПЛК100-220.Р-М, новый 3.12.09г. прошивка 2.10.9 при подключении к ПК (Ethernet) работает нормально, при подключении в локальную сеть через 12-портовый Hub теряется связь (через 10-15 минут), помогает только перезагрузка.
    С чем это связано и как можно решить эту проблему, очень нужно.

  6. #6

    По умолчанию

    Перезагрузка чего, контроллера?
    Каков таймаут ожидания ответа? Какая ОС?
    Таймаут ожидания выставляется в CoDeSys в меню Проект\опции

  7. #7

    По умолчанию

    Перезагрузка контроллера, даже без запуска программы и CoDeSys, просто не пингуется и все.
    В сети много абонентов, с ней (сетью) все нормально.

  8. #8

    По умолчанию

    Такая проблема была в прошивке 2.10.5, когда в сети много устройств - порт Ethernet подвисал. В 2.10.7 мы уже это исправили...

  9. #9

    По умолчанию

    Порт ПЛК подвисает постоянно, через некоторое время (если подключение через хаб).
    Как влияет таймаут ожидания ответа, если Codesys не запущен?
    Я просто пингую ПЛК с другого компьютера подключенного в этот же хаб.
    Или я чего-то не понимаю? Пинг <= 1mc, без потерь, когда связь есть.

    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg PLK.JPG (19.4 Кб, Просмотров: 45)

  10. #10

    По умолчанию

    без лога снифера ничего сказать нельзя