  1. #21
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Я работаю с контроллером ПЛК110-60.24-Р.М[02]. Версия прошивки 0.3.67. Таргет файл 3.12.
    Поскольку в программе тэг bMsgComplete в true не выставлен, то полагаю, что и SysSockRecv больше нуля не был
    NTP server на ноутбуке включен - контроллер Siemens время синхронизирует
    А что за toString? Я ее в программе что то не наболюдаю
    у меня не было М02, за них вообще ни чего сказать не могу
    а имя функции может и другое, я не заглядывал в проект
    флаг у меня поднимался от кнопки контроллера по моему
    и еще подключитесь к Вашему ntp-серверу по telnet ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ 13 есди выдаст строку то всё хорошо, если нет то надо искать другой способ получения времени для плк овен

  2. #22

    По умолчанию

    Да, в программе сделано кнопкой, я заменил на бит
    Я запустил telnet на той же машине где и запущен ntp server. Прописал данную команду в командной строке на что в ответ мне выдалось сообщение "Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 13: Сбой подключения"

  3. #23
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    ну значит ни чего не получится, скорее всего соединение надо устанвливать по UDP и по 123 порту

    ЗЫ надеюсь в место иксов вводили адрес машины в сети

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну значит ни чего не получится, скорее всего соединение надо устанвливать по UDP и по 123 порту

    ЗЫ надеюсь в место иксов вводили адрес машины в сети
    Конечно ip ноутбука)))
    А на счет UDP можно где-нибудь поподробнее посмотреть?

  5. #25
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    https://ru.wikipedia.org/wiki/NTP
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (126.2 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось capzap; 07.02.2019 в 22:39.

  6. #26

    По умолчанию

    Мысли вслух: у capzap в примере используется IP 132.163.4.103 и порт 13.
    Судя по вики, через порт 13 идет синхронизация времени не по NTP, а по устаревшему протоколу DAYTIME.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_Protocol

    А в пуле серверов у данного сервера сейчас статус "ntp ok; time, daytime busy":
    http://tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgi

    Возможно, где-то ошибся в своих предположениях.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Системное время ПЛК
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 06:24
  2. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 10:17
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •