1. ТРМ138-И действительно имеет 8 выходных устройств типа ЦАП "4...20мА", но в этом приборе нет логики работы ВУ типа 4...20мА для управления исполнительными механизмами. Выходы 4...20мА в ТРМ138 могут работать только в режиме регистрации, т.е. для каждого из каналов ТРМ138 можно настроить формирование сигнала тока ПРОПОРЦИОНАЛЬНО изменяющегося в зависимости от измеряемой, входной величины.
2. Для чего преобразовывать 4...20мА в 0...10В, если ИМ поддерживает оба этих сигналов?