Всем здравствуйте! Люди подскажите чем можно заменить прибор КСД2-003, работающего от дифманометра. ВСе приборы еще 80-х и 90-х годов часто ломаются, да и поверку в ЦСМ не проходят
Всем здравствуйте! Люди подскажите чем можно заменить прибор КСД2-003, работающего от дифманометра. ВСе приборы еще 80-х и 90-х годов часто ломаются, да и поверку в ЦСМ не проходят
Добрый день. Из самописцев у ОВЕН МСД 200, имеется 4 аналоговых входа 4-20мА, нужен дифманометр с таким выходом. Если нужна ещё и визуализация - возьмите ТРМ с интерфейсом 485. ТРМ будет показывать текущие значения и через интерфейс данные на МСД 200 для сохранения.
Есть электронные самописцы с рисованием графика на экране, но это уже других производителей.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Тоже хотел МСД 200 предложить, но меня опередили )
Насчет дифманометра - поставьте вместо него датчик давления с токовым выходом,
индикацию местную можно будет на ИТП-11 смотреть,а токовый сигнал еще в МСД 200 завести.
Совсем не давно меняли КСД на ТРМ-202. Регистрация на МСД-200. Датчик-дифманометр оставили, с него сигнал на блок преобразования взаимной индуктивности. Все работает.http://microl.ua/index.php?page=shop...mart&Itemid=71