Да, действительно, при таком включении блок должен и работает нормально.
Спасибо за консультацию. Необходимо внести коррективы в рис. Б.5
руководства.
подскажите, пожалуйста, какую защитную схему нужно применять для защиты симмисторов при работе на индуктивную нагрузку. в настоящее время стоят варистор и парралельно ему цепочка конденсатор 1 мкф + резистор 10 ом. но при этом симмисторы часто выходят из строя. марка симмистора тс161-200-12?
А ток какой? Не пробовали мерять?
А вы уверены что он выходит из строя не из-за перегрева? Я так посчитал, действующий ток у вас примерно 24 Ампера, симистор на 200 Ампер, да и тиристор способен выдерживать кратковременные перегрузки... Сколько температура симистора? Какой радиатор?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
добрый день!
можно ли подключить буст к управляемому 3-фазному выпрямителю с нулевой точкой. три тиристора у которых катоды соедены вместе и подключены к нагрузке.
Здравствуйте. Приобрели два БУСТа для управления эл. печами, собрали схему подключили три лампы в качестве нагрузки (звезда без нейтрали). Выявилась такая проблема одна, лампа на фазе L2 начинает загоратся только процентов с сорока, и и то еле еле. Ток на фазах разница процентов 10-15 на 100 процентах выравнивается. Уже пробовали по всякому и нолик подключали, более менее нормально работает в число импульсном режиме, но нам такой режим не подходит.
День добрый! Меня очень интересует эл.схема плавного пуска АД, собранного на базе БУСТ2.Ранее постом #80-automat давал ссылку на свою рабочую эл.схему-но ссылка из-за давности наверно уже не работает.Может кто-нибудь направит в нужное русло?
Здравствуйте.
Давно эксплуатируем БУСТ-2. Установили сотни БУСТов и до последнего времени проблем с ними не бало. Недавно столкнулись со следующей проблемой:
БУСТ подключен по схеме треугольник без нейтрали к индукционной печи. Тиристоры ТЛ271-320. Питание осуществляется от дизельного генератора 1 Мвт. Плавно поднимаем мощность и при значении тока 100 А начинают происходить странные вещи.
1. Начинают мигать светодиоды «20», «30», «60», «70», «100» и «РАБ.», что в руководстве по эксплуатации описано как "при переходе в рабочий режим сигнализирует о том, что подготовительные расчеты не были завершены".
2. БУСТ начинает полностью открывать/закрывать тиристоры, о чём свидетельствуют показания амперметра 0/300 Ампер.
3. Периодически (не каждый раз) происходит постоянное 100% открытие тиристоров, причём при этом отсутствует реакция прибора на кнопку ПУСК/СТОП и блокировку. Устройство вновь начинает работать только после отключение/включения питания.
Понимаю, что Вы ответите, что проблема в питающем напряжении, но может есть какой-то способ "борьбы" с такими явлениями. Уверен, что у Вас накопился огромный опыт эксплуатации БУСТов и, возможно, такая проблемы у кого-то была. В интернете раньше находил, что существует некая прошивка, которая отключает функцию контроля питающего напряжения в БУСТе, но сейчал данную информацию повторно найти не могу. Помогите, пожалуйста, разобраться с возникшей проблемой, заранее спасибо.
Добрый день.
Приобрели блок но когда стали разбираться оказалось что при снятии сигнала блокировки есть задержка на время звукового сигнала что не соответствует инструкции, в сервисе только руками разводят. Что делать чтобы избавится от этой задержки очень неудобно если управлять повторяющимся короткими цыклами такими как в аппарате точечной сварки.
Помогите пожалуйста.