Хочу поделится одним наблюденим в поведении БУСТа.
При подаче питания (220В) на БУСТ, на выходах управления тиристорами на короткий промежуток времени окло 50-100мсек. появляется управляющий сигнал который на 100% открывает тиристры независимо от сигналов по входу и блокировки.(переходный процесс)
Если ваши электроды не выдерживают такой пиковой перегрузки то вам нужно механически(тумблером)отключать упрвляющие электроды тиристоров, перед подачей питания.
Карбидкремниевые и силитовые электроды такой пусковой режим выдерживают нормально хотя рабочий 60-90Вольт, а ваши не знаю, с такими работать не приходилось.