    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Чушь какая-то.
    Тригер это не что-то волшебное а обычный кусок кода типа :
    q := not m and clk
    m := clk;
    Раз r_trig отработал - значит сейчас clk true, а накануне clk был false и/или была не сохранена (почему-то) внутренняя переменная М. Никаких других вариантов нет. Разбирайтесь со своей логикой и/или батарейкой и учитывайте что при снятии питания цикл может пройти, а входов уже нет.
    Получается вход CLK связан с аппаратной частью и уже имеет TRUE, значит экзепмляр R_TRIG сформирует ложный единичный импульс при первом вызове в любом случае. Это как-то аппаратно в среде решается или костыли городить? в siemens область процесса входов создавалсь и таких проблем не было, тут немного подругому..
    Последний раз редактировалось skinnbatter; 17.07.2017 в 00:19.

Похожие темы

  1. Импульс
    от SetIG в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:56
  2. Запоминание переменной по фронту импульса
    от Goga2000 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 15:40
  3. Импульс при переходе с 1 в 0
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 22:12
  4. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •