    Отложения возникают там, где образуются пузырьки пара. У Вас, как написано, кипения нет.
    Работают без проблем.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Отложения возникают там, где образуются пузырьки пара.
    А чего ж они образуются на сантехнике, хотя ничего там не кипит?
    Другое дело, что эти отложения не являются диэлектриком, и не влияют на работоспособность электродов. Особенно если их подолгу не высушивать. Ну так там влажность, как обещает ТС, 100%.
    Мало того - иногла отложения на изоляторе электродов вызывают ложные срабатывания при отсыревании.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A
    эти отложения не являются диэлектриком
    Вот, самое главное! Этого я не знал. Спасибо, буду ставить кондуктивные.

  4. #14

    По умолчанию

    Единственный случай, когда они отказывали - во время паводка. Вода речная. Отдали в лабораторию на анализ - оказалась практически дистиллированой. А мы их чистить пытались...
    Пришлось соль подсыпать, чтобы уровни срабатывали.

  5. #15
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Мало того - иногла отложения на изоляторе электродов вызывают ложные срабатывания при отсыревании.
    Добрый день. Это когда Вы используете врезные электроды со свечками, а в качестве общего стенку бака. Когда электроды опускаются сверху - такой проблемы нет. Если только до них (изоляторов) не доходит налипающий продукт. Типа как у нас сметана или сыр.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Вопрос по подключению AV-ресивера к СПК207
    от AleksStep в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 20:42
  2. Вопрос по подключению ТРР
    от zanzibarr в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 12:41
  3. Вопрос по подключению датчика к ТРМ1
    от Pancher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 09:22
  4. Вопрос по подключению датчика СДВ-И
    от Felikcs в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 15:08
  5. вопрос по подключению дискретных входов
    от av-ignatov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 21:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •