Продолжу тему: задача примерно такая же, получить уставки параметров с трм151 на ПЛК100.
1) Скорость изменения уставки (LF.LU), считывал и как float и как word, получаю значение которое не могу декодировать...
2) Значение уставки (SP.LU), считывается как word, получаю целое значение уставки, дробной части нет.
3) Длительность шага (t.PS), здесь вопросов нет, считываю как word и получаю значение в минутах.
Помогите с декодированием 1 и 2.