Показано с 1 по 10 из 5303

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Наверное соответствует температуре с датчика. На дисплей ПР200 я вывел переменную "Вх. T" . То, что показывает ТРМ и то что на дисплее одинаково.

  2. #2

    По умолчанию

    У меня датчие от -180 до 200 гр. Значит надо делить не на 100, а на 200.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    У меня датчие от -180 до 200 гр. Значит надо делить не на 100, а на 200.
    Как-то так:

    Температура.PNG

    Если диапазон другой, просто подставите другие значения, соответствующие диапазону!
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо. Завтра попробую.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Наверное соответствует температуре с датчика. На дисплей ПР200 я вывел переменную "Вх. T" . То, что показывает ТРМ и то что на дисплее одинаково.
    В ТРМ1 можно скорректировать характеристику, у Вас наверно полный диапазон температуры датчика, тогда какой диапазон температуры датчика, короче при 4 мА какая температура и при 20 мА какая температура?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Наверно Вы правы, у меня возможно полный диапазон. Я настроил ТРМ1 как обычно. Датчик 50М. Конкретно, при каких значениях температуры какой ток идёт, я не измерял. Завтра попробую измерить. И обязательно посмотрю параметры прибора: А1-3 и А1-4 (установка нижнего и верхнего пределов регистрации для ЛУ).

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Наверно Вы правы, у меня возможно полный диапазон. Я настроил ТРМ1 как обычно. Датчик 50М. Конкретно, при каких значениях температуры какой ток идёт, я не измерял. Завтра попробую измерить. И обязательно посмотрю параметры прибора: А1-3 и А1-4 (установка нижнего и верхнего пределов регистрации для ЛУ).
    Ещё есть макрос SCALE, можно один диапазон преобразовать в другой!
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Наверно Вы правы, у меня возможно полный диапазон. Я настроил ТРМ1 как обычно. Датчик 50М. Конкретно, при каких значениях температуры какой ток идёт, я не измерял. Завтра попробую измерить. И обязательно посмотрю параметры прибора: А1-3 и А1-4 (установка нижнего и верхнего пределов регистрации для ЛУ).
    Если ТРМ1 показывает правильную температуру, то ставите А1-3 = 0, а А1-4 = 100, вам же достаточно диапазона 0 - 100°С:

    ТРМ1_4.PNG

    Тогда в программе ОЛ как-то так:

    Температура_1.PNG

    И выходной ток 4-20 мА будет соответствовать температуре 0-100°С.
    Это если на дисплей надо выводить, а для работы в программе и это лишнее, вашим 88°С будет соответствовать значение получаемое со входа = 0,88.
    А только для работы, без показаний на дисплее ПР:

    ПР200_6.PNG

    Где уставка и гистерезис в диапазоне 0-1, соответствует температуре 0-100°С.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2017 в 23:39.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за примеры и разъяснения. Завтра обязательно попробую.