    На этой странице форума я задавал вопрос (#2473) по поводу передачи аналогового сигнала со входа ПР200 на выход. Получается вот что. С прибора ТРМ1 (выход "И"), работающего как индикатор, 4-20мА подаю на вход ПР200. В качестве внешнего блока питания использую встроенный в ТРМ1 источник 24в. В программе этот сигнал обрабатываю и, в зависимости от параметров, включаю выключаю нагреватель. В таком виде всё прекрасно работает. Этот же входной сигнал 4-20мА надо передать на вход МВ110-8А, чтобы затем показать на сенсорной панели СП307. Если я вход настрою на нижняя граница- 0, верхняя граница -1, входной сигнал передам на выход, то как тогда включать выключать нагреватель, ведь сигнал будет от 0 до 1? Может для такого случая существует макрос-преобразователь в стандартное значение 4-20мА? Если настроить на 0-1 второй аналоговый вход и его значения передавать на выход, то как тогда сигнал с 1 входа подать одновременно и на 2. На практике на 1 входе t=72 град. Если этот вход соединить со вторым, то на первом входе показания входной температуры падают до 30 градусов. Входное сопротивление аналогового входа, кажется, 120 ом. Соединяя параллельно получается 60 Ом. Может надо взять внешний блок питания на 24в с большей мощностью, чтобы ток не падал? Посоветуйте, как лучше решить проблему.
    Последний раз редактировалось alesandro; 03.07.2017 в 18:40.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,345

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    На этой странице форума я задавал вопрос (#2473) по поводу передачи аналогового сигнала со входа ПР200 на выход. Получается вот что. С прибора ТРМ1 (выход "И"), работающего как индикатор, 4-20мА подаю на вход ПР200. В качестве внешнего блока питания использую встроенный в ТРМ1 источник 24в. В программе этот сигнал обрабатываю и, в зависимости от параметров, включаю выключаю нагреватель. В таком виде всё прекрасно работает. Этот же входной сигнал 4-20мА надо передать на вход МВ110-8А, чтобы затем показать на сенсорной панели СП307. Если я вход настрою на нижняя граница- 0, верхняя граница -1, входной сигнал передам на выход, то как тогда включать выключать нагреватель, ведь сигнал будет от 0 до 1? Может для такого случая существует макрос-преобразователь в стандартное значение 4-20мА? Если настроить на 0-1 второй аналоговый вход и его значения передавать на выход, то как тогда сигнал с 1 входа подать одновременно и на 2. На практике на 1 входе t=72 град. Если этот вход соединить со вторым, то на первом входе показания входной температуры падают до 30 градусов. Входное сопротивление аналогового входа, кажется, 120 ом. Соединяя параллельно получается 60 Ом. Может надо взять внешний блок питания на 24в с большей мощностью, чтобы ток не падал? Посоветуйте, как лучше решить проблему.
    Может Вам лучше вместо ТРМ1 применить ТРМ200(прибор двухканальный), тогда чтобы передать информацию на СП307 не потребуются МВ110-8А и ПР200! В ПР200 можно с одного входа подать сигнал сразу на два выхода(просто две линии нарисовать), ну какие здесь трудности?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Но это невозможно. Приборы установлены на оборудовании. На будущее обязательно учту ваше предложение.
    Посмотрел инструкцию на ТРМ200. Вполне возможно было обойтись этим прибором, считывая показания по RS-485, но увы, не сейчас.
    По поводу "...просто две линии нарисовать". В инструкции на ПР200 сказано, для того, чтобы выход выдавал сигнал 4-20мА, необходимо на него (выход) подавать сигнал fload 0-1. В свойствах аналогового выхода ПР200 нет никаких настроек , кроме как написать комментарий. Настраивается на сигнал fload 0-1 вход (выбираем в свойствах входа). Я выберу эти значения, тогда как мне обработать сигнал fload 0-1 в программе. Зависимость прямая: 0-0градусов, 1-100 градусов, мне нужно 88. Это сколько будет?
    Последний раз редактировалось alesandro; 03.07.2017 в 19:26.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,345

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Но это невозможно. Приборы установлены на оборудовании. На будущее обязательно учту ваше предложение.
    Посмотрел инструкцию на ТРМ200. Вполне возможно было обойтись этим прибором, считывая показания по RS-485, но увы, не сейчас.
    Хорошо, а МВ110-8А зачем? Что нельзя с ПР200 по RS485 передать всю необходимую информацию, к чему эти "городушки"?!
    А с масштабированием аналогового входа проблем не вижу, хотите масштабируйте настройками входа, хотите в программе, как Вам удобнее и всегда можно отмасштабированный диапазон привести к 0 - 1, неоднократно писал об этом, как-то так:

    Приведение температуры к аналоговому выходу.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2017 в 19:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Для Вас проблем нет, а для меня есть. Всё когда то было впервые. У меня 4-20мА подаются на AI0. С него надо подать на выход и его же использовать в программе. Если сразу на 2 входа, то входной ток резко уменьшается. У Вас задействованы 3 входа.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,345

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Для Вас проблем нет, а для меня есть. Всё когда то было впервые. У меня 4-20мА подаются на AI0. С него надо подать на выход и его же использовать в программе. Если сразу на 2 входа, то входной ток резко уменьшается. У Вас задействованы 3 входа.
    Никаких проблем не возникнет использовать сигнал с аналогового входа в программе и подать его на аналоговый выход, я уже кажется писал об этом, короче рисуйте программу, чего болтать бес толку, поможем чем сможем!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Пусть "городушки". Повторяю, изменить оборудование нельзя.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,345

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Пусть "городушки". Повторяю, изменить оборудование нельзя.
    Так почему нельзя передать с ПР200 по RS485 на СП307??? И что Вы заладили изменить ничего нельзя, не собираюсь я ничего менять, я просто спросил!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Передать по RS-485 нельзя, т.к. ПР200 без RS-485.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,345

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Передать по RS-485 нельзя, т.к. ПР200 без RS-485.
    Модуль ввода аналоговых сигналов стоит более шести тысяч:
    http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/opisanie
    а интерфейсная плата менее одной тысячи рублей:
    http://www.owen.ru/catalog/pr_ip485_...plata/32678137
    Это напоминает игру в поддавки, Вам самим не кажется как-то всё очень не логично, не продумано?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.