Страница 122 из 427 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 4262

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #1211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    редкая и специфичная задача
    По сети приходит настройка, задаваемая как целое знаковое число (она же должна быть доступна для изменения с экрана).
    Обычно в таких случаях резервируем 1 регистр, т.к. ПЛК по сети прочитает регистр, а уж как с ним работать: как с INT или как с WORD - это уже согласно построенной в CoDeSys программе. Вот к чему привыкли.
    Появилось новое устройство - ПР200 - нужно городить огороды: либо изначально резервировать под такую настройку REAL (соответственно автоматически увеличить сетевой трафик и сократить количество передаваемых по сети единиц данных в 2 раза), либо передавать число и знак по отдельности (соответственно и в сети, и на экране вместо одной переменной использовать две).

    P.S. вопрос про ключ выше всё ещё актуальный
    Последний раз редактировалось КБА; 26.06.2017 в 12:34.

  2. #1212
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КБА Посмотреть сообщение
    По сети приходит настройка, задаваемая как целое знаковое число (она же должна быть доступна для изменения с экрана).
    Обычно в таких случаях резервируем 1 регистр, т.к. ПЛК по сети прочитает регистр, а уж как с ним работать: как с INT или как с WORD - это уже согласно построенной в CoDeSys программе. Вот к чему привыкли.
    Появилось новое устройство - ПР200 - нужно городить огороды: либо изначально резервировать под такую настройку REAL (соответственно автоматически увеличить сетевой трафик и сократить количество передаваемых по сети единиц данных в 2 раза), либо передавать число и знак по отдельности (соответственно и в сети, и на экране вместо одной переменной использовать две).

    P.S. вопрос про ключ выше всё ещё актуальный
    Так и используйте один регистр, в старшем разряде которого, меняйте знак переменной

  3. #1213
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Серёга Букашкин не цепляйтесь к ИП320 и вообще забудьте про нее, ее не Овен разрабатывал изначально.

    КБА передавайте float в прибор (смена уставки), читайте из прибора тоже float, показывайте на экране как INT + знак.
    Если уж совсем хотите заморочиться, пакуйте как вам надо один регистр в ПР в word и передавайте в scada а так же обратный процесс выполняйте со стороны scada и в программе ПР распаковывайте. Не вижу проблем, AND, OR, XOR прекрасно в ПР работают с целочисленными, можно и бит знака скинуть и присобачить...

    чуть-чуть по другому обработка, но если scada позволяет можно извратиться как угодно.
    з.ы. больше 12(13) регистров из ПР вы все равно не прочитаете одним запросом.

    Имхо, программы надо писать так, чтобы был минимум передаваемых данных и минимум настроек по возможности.
    Группируйте запросы по важности и принадлежащие к одному разделу настроек...
    Последний раз редактировалось melky; 26.06.2017 в 13:16.

  4. #1214

    По умолчанию

    Можно ли ждать возможности группового запроса с ПР200 в Мастере?

  5. #1215
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Можно ли ждать возможности группового запроса с ПР200 в Мастере?
    В эту сторону работы ведутся. Точных сроков пока, к сожалению, нет.

    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович

  6. #1216

    По умолчанию

    Добрый день.
    Поправьте плиз.
    В некоторых случаях, внизу экрана возникает восклицательный знак и подсказка, например "Обнаружены циклические связи...". Нажатие на эту строку, завешивает лоджик намертво, помогает только убийство лоджика через диспечер задач.

  7. #1217

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Поправьте плиз.
    В некоторых случаях, внизу экрана возникает восклицательный знак и подсказка, например "Обнаружены циклические связи...". Нажатие на эту строку, завешивает лоджик намертво, помогает только убийство лоджика через диспечер задач.
    Проект можете дать? Можно в личку.... Вообще при клике на этом сообщении лоджик прокручивает холст чтобы показать это место. Видимо в Вашем случае что-то идет не так. Поэтому и хотел бы посмотреть на проект. И еще сведения о Вашей ОС.
    программер

  8. #1218

    По умолчанию

    Нормальное явления! Где то выход соединен с входом, кстати показывает это желтым выделением или элемента или линии связи между элементами! например такглюк с ОЛ4.jpg

  9. #1219

    По умолчанию

    Интересно! Решил поработать с реле ПР200,обновился на версию ОЛ1,9.125! Как бы всё интересно и хорошо, как испортило картину такие вещи!
    1. Загружаю проект посмотреть созданный для ПР200, так вот появляется табличка которая не дает залить проект в ПР ошибка в овен ложик1-1.jpg Поработал ручками и нашел что снимается эта ошибка так файл>выбор целевой платформы>подверждаем что ПР200. Это часто встречается у меня!
    2. Появляется такая фигня глюк с ОЛ2.jpg хотя проект есть и только не давно открывался, что я не делал, помогло мне удаление ОЛ с помощью утилиты utool, которая вычищает с реестра остатки записи от ОЛ, и заново установка!
    3.Потом бывает такое если открываешь проект чей то, ОЛ не понимает к какой платформе ПРок принадлежитглюк с ОЛ3.jpg
    ПЫсы Как начинаю с порывом и энтузиазмом , так натыкаешься на камни подводные в программах и в технических не доработках ПРок, так сразу хочется всё бросить и сказать чтоб ктонибудь укусил за ногу тех кто это не доглядел!))))

  10. #1220
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Господа разработчики, здравствуйте!

    Возникла серьёзная проблема с юстировкой по сопротивлению аналоговых входов у реле ПР200.

    2017-07-06_10-49-52.png

    2017-07-06_10-49-04.png

    Пожалуйста, устраните сей баг как можно скорее.
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica

Страница 122 из 427 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •