Серёга Букашкин не цепляйтесь к ИП320 и вообще забудьте про нее, ее не Овен разрабатывал изначально.
КБА передавайте float в прибор (смена уставки), читайте из прибора тоже float, показывайте на экране как INT + знак.
Если уж совсем хотите заморочиться, пакуйте как вам надо один регистр в ПР в word и передавайте в scada а так же обратный процесс выполняйте со стороны scada и в программе ПР распаковывайте. Не вижу проблем, AND, OR, XOR прекрасно в ПР работают с целочисленными, можно и бит знака скинуть и присобачить...
чуть-чуть по другому обработка, но если scada позволяет можно извратиться как угодно.
з.ы. больше 12(13) регистров из ПР вы все равно не прочитаете одним запросом.
Имхо, программы надо писать так, чтобы был минимум передаваемых данных и минимум настроек по возможности.
Группируйте запросы по важности и принадлежащие к одному разделу настроек...