    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Исключите из проекта обращение к несуществующим регистрам ПЛК - тогда сообщения об ошибке появляться, естественно, не будет.

    Если опрос настроен через графические элементы - то он ведется только для активного экрана.
    Небольшое дополнение
    Если в проекте помимо графических элементов есть графики или элементы архивирования, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если графики или элементы архивирования расположены на не активных экранах.

    Если на активном экране есть ф.области с функциями чтения регистров ПЛК, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если условия вызова ф.области не выполняются.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Небольшое дополнение
    Если в проекте помимо графических элементов есть графики или элементы архивирования, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если графики или элементы архивирования расположены на не активных экранах.

    Если на активном экране есть ф.области с функциями чтения регистров ПЛК, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если условия вызова ф.области не выполняются.
    Спасибо за уточнение, жаль, что оно не получилось полностью корректным.

    Элементы архивирования (например, Архивирование на USB) генерируют запросы по Modbus только в том случае, если открыт экран, на котором они расположены. Поэтому в большинстве случаев имеет смысл делать их глобальными.

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •