Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Период опроса АЦП. Можно ли уменьшить?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #18

    По умолчанию

    Странно, что никто не заглянул в ПЛК150. Ацп AD7792.
    24 бита, шум 40 нановольт, фильтрация 50 и 60 Гц, линейность и точность 1 бит.

    И АЦП меги (к примеру) 10 бит, линейность 2-3 бита, про шумы умолчим.
    Что Вы сравниваете несравнимое? Хотите прибор класса точности 3% - мега поможет. Хотите 0,5 и точнее - совсем другие АЦП, скорости и/или деньги.

    Аналоговый ввод -очень дорогая штука (если точный). 1 SMD резистор 0,05% знаете сколько стоит? а их там >10. И прочие компоненты тоже не дешевы. Так что дешево и хорошо не бывает.

    А модуль высокоскоростного ан. ввода уже испытывается во всю.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 07.07.2009 в 15:33.