Показано с 1 по 10 из 4292

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. OL 1.9.111.10295 Описываю PID регулятор. Хочу записать "пуск АНР" с экрана. Т.е. меняю внутреннюю bool переменную с экрана. bool переменную соединяю с "Write to FB". Далее "PID1", далее "запуск АНР". Далее при попытке записи в ПР200 эта связь рвется. Все переменные "bool". Ранее подобные операции происходили без проблем.
    Подправил. Ждите обновлений... только что увидел Ваше сообщение. Донесу Вашу просьбу руководству. Постараемся выпустить на этой неделе обновление.

    Добро от руководства дано... после всех процедур тестирования будет выпущен релиз с Вашим исправлением.
    Последний раз редактировалось wal79; 19.06.2017 в 13:21.