Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Запись и чтение значения переменной

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kastor163 Посмотреть сообщение
    Можно FBD, CFC. Спасибо.
    В приложении к сообщению Вы найдете пример.

    Скриншот визуализации.
    При активации ручного режима появляется возможность нажимать кнопки "Открывать" и "Закрывать".
    Image 17.png

    При этом происходит безударный переход из режима в режим.

    Положение клапана передается из блока в блок благодаря тому, что в блоках она объявлена как VAR_IN_OUT в подпрограммах управления клапаном.

    Image 21.png

    В редакторе CFC такие переменные выделяются стрелками.

    Image 15.png


    При этом в самой программе выполняется только блок ручного режима, когда активен ручной режим.
    Когда ручной режим не активен - выполняется блок автоматического режима.

    Достигается это за счет командного входа EN (когда на EN подается TRUE блок выполняется, когда FALSE - не выполняется).

    Добавить командный вход можно для любого блока:

    Image 16.png


    Если у Вас еще остались вопросы - обращайтесь, я помогу.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. ПР200 переход по изменению значения переменной
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 13:37
  2. Сброс значения редактируемой переменной
    от Urik777 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 23:30
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 12:39
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •