Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Помогите найти проблему срабатывания WatchDog

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    кто опрашивает ПЛК по TCP? используются ли там групповые запросы, какой тогда длины группы, какова цикличность опроса?
    modbus master'a на первом интерфейсе имеют цикличности в 100 мс. а параметров в каждом device у Вас прилично. запрос 1 регистра на скорости 9600 составляет 36.4 мс. у Вас шина получается сильно перегружена с такими настройками.
    как часто необходимо опрашивать частотники? модуль аналогового ввода наш? по регистрам напоминает МВ110-8А. какие у него настройки? даже если все по току или напряжению - время обновления одного входа тогда составит 0.4 с.
    а если просуммировать то 3.2 секунды весь модуль обновляет данные. чаще опрашивать его не будет смысла.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    кто опрашивает ПЛК по TCP? используются ли там групповые запросы, какой тогда длины группы, какова цикличность опроса?
    modbus master'a на первом интерфейсе имеют цикличности в 100 мс. а параметров в каждом device у Вас прилично. запрос 1 регистра на скорости 9600 составляет 36.4 мс. у Вас шина получается сильно перегружена с такими настройками.
    как часто необходимо опрашивать частотники? модуль аналогового ввода наш? по регистрам напоминает МВ110-8А. какие у него настройки? даже если все по току или напряжению - время обновления одного входа тогда составит 0.4 с.
    а если просуммировать то 3.2 секунды весь модуль обновляет данные. чаще опрашивать его не будет смысла.
    Опрашивает SCADA WinCC 7.2. Цикличность опроса разная от "upon change", до 1 часа (дискретные теги чаще, переменные Float - реже). Опрашивать преобразователи частоты нужно с максимально частым периодом. Аналоговый модуль и трансформатор тока Ваш. На аналоговый модуль подключен датчик температуры, датчик давления и дискретные сигналы с реле. Правильно ли я Вас понял, мне нужно увеличить скорость на интерфейсе, где у меня опрашивается 3 устройства ?
    Последний раз редактировалось p_dima90; 06.06.2017 в 23:43.

Похожие темы

  1. помогите найти замену!
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 20:58
  2. Помогите найти ошибку
    от АлександрАлександров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 16:32
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  4. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •