Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Есть 2 экрана на СП307.
    Когда остаюсь на 2 экране, нужно, чтобы через минуту переключался полноценно на 1 экран. Использую стандартные срества, которые находятся в Настройках. Получается так, оно вроде переходит на экран 1, но при нажатии на него, снова появляется экран 2. Или так и должно быть? Или все таки есть способ полноценно автоматически переключить экран?
    Стандартные средства реализуют скринсэйвер - так что да, при нажатии на экран-скринсейвер вы должны вернуться на экран, на котором были до того, как включился скринсэйвер.

    Вашу задачу (переключение экрана в случае заданного периода неактивности), в моем понимании, нельзя решить простыми средствами.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Стандартные средства реализуют скринсэйвер - так что да, при нажатии на экран-скринсейвер вы должны вернуться на экран, на котором были до того, как включился скринсэйвер.

    Вашу задачу (переключение экрана в случае заданного периода неактивности), в моем понимании, нельзя решить простыми средствами.
    Я понял. Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вашу задачу (переключение экрана в случае заданного периода неактивности), в моем понимании, нельзя решить простыми средствами.
    А сложными можно?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    А сложными можно?
    Итак, формулировка задачи: по истечению заданного периода неактивности оператора произвести переход на экран 1.

    1. В настройках проекта выбираем режим Заставка, указываем интервал и номер экрана заставки - 1.
    2. На экране 1 размещаем функциональную область, тип запуска - Переход на экран элемента. В ней инвертируем выбранный нами бит (например, PSB400) и выполняем макрос с функцией WakeupScreen.
    3. На экране 1 размещаем функциональную область, тип запуска - После загрузки проекта. В ней сбрасываем в FALSE бит PSB400.
    4. Создаем глобальную функциональную область, тип запуска - от бита PSB400. В ней осуществляем переход на экран 1.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09