Если не критично время реакции на изменение показаний, попробуйте увеличить время фильтрации до 1с.
Инерционность самого термосопротивления не позволит получать реальные показания со скоростью на порядок выше, чем раз в секунду. С применением модуля МВ110-8А уже привык к тому, что самое быстрое обновление показаний температуры при нагруженном приборе ~0,8 с.
А что за фильтр используется в макросе? Если просто среднее значение за заданный период, то можно смело и 2с поставить.
Ещё идея: использовать для отображения и для обработки сигнала 2 разных переменных. Например, для отображения - среднее значение за 5с, для обработки можете оставить 0,1с. Плюс не забываем, что флюктуации на уровне 1° - это всего лишь 0,5% для датчика, работающего в диапазоне от -50 до 150°.