    А ещё панель не хотела "0" адрес опрашивать
    Всё методом тыка ...

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей007 Посмотреть сообщение
    А ещё панель не хотела "0" адрес опрашивать
    Всё методом тыка ...
    Адрес 0 в Modbus зарезервирован для широковещательных рассылок и не должен задаваться устройствам сети.
    Чтобы не действовать "методом тыка" - предлагаю ознакомиться со спецификацией протокола: http://www.modbus.org/specs.php