Показано с 1 по 10 из 5304

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,546

    По умолчанию

    мне пока не до установки 1.9 чтобы посмотреть проект.

    Pavel_ - это нумерация клапанов, при чем тут цифры секунд ? я задал вопрос, что есть 2000 ? если это уставка таймера через Write to FB то она в миллисекундах, если это так, то для экрана надо разделить на 1000, чтобы с экрана вводить в секундах, то надо умножать на 1000 на вход блока Write to FB.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    я задал вопрос, что есть 2000 ?
    2000 - это есть то, что вы видите на первом скриншоте.

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    если это уставка таймера через Write to FB то она в миллисекундах, чтобы с экрана вводить в секундах, то надо умножать на 1000 на вход блока Write to FB.
    в проекте (в схеме) так и сделано - умножение на 1000.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...