Поместите на экран, дисплеи с PSW70, 71, 72 и 73
Захват-3.png
и понаблюдайте за обменом
дисплеи можно сделать глобальными.
может у Вас постоянные ошибки, например по CRC.
Ведь при наличии ошибок панель пытается делать это количество повторных попыток
Захват-4.png
Например, три попытки. После чего будет окно о потери связи.
Тайм-аут по умолчанию -1 сек. Так, что повторные запросы при ошибках тайм-аута будут не чаще чем через 1 сек.
ЗЫ.
В дополнение к выше сказанному.
Может Ваши слейвы, те же МВ110 не успевают выполнять команды и еще не готовы к приему следующей посылки от панели, из-за этого тоже будут ошибки связи.
Ведь если здесь стоит 0
Захват-1.png
то панель "пуляет" запросы к слейвам с максимально возможной частотой, может для МВ110 или ПР нужно не менее, например, 10мс между запросами? А они, к примеру, приходят от панели каждые 5 мс. Цифры условные, но такое может быть.




Ответить с цитированием