Жекон, спасибо, проект получил. После праздников буду тестировать.
Жекон, спасибо, проект получил. После праздников буду тестировать.
Используется 2 канала время измерения по умолчанию 0.8, да даже если и так то почему только один так себя ведет?
Добрый день! У меня такая ситуация: ПЛК 150, организован по физ. порту Debug RS232 ModBus Slave обмен с панелью СП307Б, панель master. Все прекрасно, на панель вывел информацию по сетевому обмену, ошибок нет. Если в ПЛК добавляю модуль Slave TCP, не важно в том же модуле что и Debug RS232 или отдельном то происходят ошибки передачи данных между панелью и ПЛК. Причем ошибки происходят если по TCP не опрашивать ПЛК, если идет опрос например OPC сервером то связь между ПЛК и панелью стабильна. Помогите понять как исправить ситуацию, по LAN необходимо опрашивать ПЛК, но и ПК может быть выключен, а установка должна работать.
Здравствуйте, garnalex.
Попробуйте увеличить время цикла контроллера.
Изменение времени по максимуму 50 ms ничего не меняет. Создал простейшие проекты, на панели два цифровых ввода и один дисплей , в плк сумма двух значений.
Ситуация подтвердилась, ошибки связи между панелью и плк идут если присутствует в проекте плк модуль TCP, причем только если он не опрашивается.
Версия прошивки какая? Посмотреть можно в ПЛК-браузере командой PLCInfo.
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.16.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:25:24 Nov 11 2016
MAC 6A:77:00:FF8:1B
IP 192.168.100.41
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 09
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 0f
Может быть шлюз в другом сегменте ?
Что очень подозрительно обрывы происходят через одинаковый период в 24-25 сек., замерял секундомером на телефоне.
Уберите из slave Debug-232 или #slave другой назначьте
И проект выкладываем, хрустальный шар в ремонте
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый