Супер Модератор
NTC датчики по умолчанию в ПЛК не поддержаны.
Настраиваете аналоговый вход на резистивный датчик и выставляете диапазоны (с учетом НСХ датчика) ну и вводите коррекцию по 3 точкам. Точнее не получится.
Единственный путь сделать точнее - снимать просто сопротивление и всю НСХ датчика (зависимость температуры от сопротивления) забивать в программе, и полученное сопротивление со входа соотносить с НСХ