А зачем вы выход "enter" соединили с входом "enter"?
Снимок.PNG Вот так всё нормально работает.
А зачем вы выход "enter" соединили с входом "enter"?
Снимок.PNG Вот так всё нормально работает.
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 04.05.2017 в 08:36.
Дело в том что когда заходишь первый раз оно требует пароль, а все последующие разы оно пароля не требует и сразу перекидывает в меню на который оно по идеи должно требовать пароль.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Сделайте сброс пароля по выходу из экрана ввода пароля, или при каждом входе, сначала сброс, а только потом ввод пароля.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Согласен, недоработочка получается в описании к макросу.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Проблема была вот в чем:
1. Для обнуления ранее введенного пароля необходимо, что были одноименные переменые на входе и на выходе Enter (в описании макроса имеется ошибка);
2. Если все это сделать, то в момент обнуления проскакивает импульс на выходе False, который вносит неразбериху. Я эту проблему решил (см. выше) блокировкой выхода False на период обнуления введенного на входе Enter пароля.
Как-то так.
Последний раз редактировалось GAlex; 04.05.2017 в 12:46.