Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Справедливо, нулевая длина текста - некорректное и необрабатываемое значение. По идее, конечно, здесь должно было бы появиться окно с предупреждением "Значение не может быть нулевым!" или что-то подобное.

    Но в вашем случае достаточно указать любую длину текста (например, 1) - все равно по умолчанию будет отображаться пустая строка, и ваша концепция ("Таблица используется только как графический элемент") будет соблюдена.

  2. #2

    По умолчанию

    как произвести масштабирование исторического графика по оси времени или значений? как вывести подписи оси значений на историческом графике?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    как произвести масштабирование исторического графика по оси времени или значений? как вывести подписи оси значений на историческом графике?
    Подобный функционал не предусмотрен. Используйте элемент Тренд - для него все перечисленное доступно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Подобный функционал не предусмотрен. Используйте элемент Тренд - для него все перечисленное доступно.
    Тогда как просмотреть тренды данного элемента с частотой записи в 2 секунды, например, за неделю, учитывая ограниченность записей регистров и невозможности сохранения записи в энергонезависимой памяти?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    Тогда как просмотреть тренды данного элемента с частотой записи в 2 секунды, например, за неделю, учитывая ограниченность записей регистров и невозможности сохранения записи в энергонезависимой памяти?
    Разместите тренд в авто. области (вкладка Регистр элемента) - она предназначена как раз для таких случаев (энергонезависимая, кол-во регистров - ~4 млн.).

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •