    Я вот вас не понимаю, вы все что, слаботочные нагрузки предохранителями защищаете? Блоки питания 24В, релейку, сигнальные лампы, цепи питания релейных датчиков, концевых выключателей, кнопок, ПЛК и т.п.? Или 10-амперными автоматами? Или я один вижу практически во всех щитах, где есть хоть мало-мальская автоматика, автоматы на 1-4 ампера?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я вот вас не понимаю, вы все что, слаботочные нагрузки предохранителями защищаете? Блоки питания 24В, релейку, сигнальные лампы, цепи питания релейных датчиков, концевых выключателей, кнопок, ПЛК и т.п.? Или 10-амперными автоматами? Или я один вижу практически во всех щитах, где есть хоть мало-мальская автоматика, автоматы на 1-4 ампера?
    Совершенно верно. Добавлю, ещё не только защита, но и банально вкл\откл автоматом при работах, не предохранители ведь вынимать? А также клапаны с приводами разные, насосики по 10-40 Вт.

    Кстати на счёт ИЭКа, потому и шнайдер или подобное спрашивал, что ИЭК достал уже со своим количеством брака. Они корпуса только по ходу автоматов своих модернизируют по пять раз на год, а нутро нет.
    Последний раз редактировалось AAA1; 02.05.2017 в 21:34.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Совершенно верно. Добавлю, ещё не только защита, но и банально вкл\откл автоматом при работах, не предохранители ведь вынимать? А также клапаны с приводами разные, насосики по 10-40 Вт.

    Кстати на счёт ИЭКа, потому и шнайдер или подобное спрашивал, что ИЭК достал уже со своим количеством брака. Они корпуса только по ходу автоматов своих модернизируют по пять раз на год, а нутро нет.
    Автомат на 1А может срабатывать от каждого чиха. Однажды решил запитать через него ПЛК110. Заказал 3 шт. и ждал целый месяц. Получил, поставил и прослезился. У БП ПЛК110 такой пусковой ток, что автомат на 1А не возможно включить. Пришлось заменить на трехамперный автомат.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.05.2017 в 22:37.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Совершенно верно. Добавлю, ещё не только защита, но и банально вкл\откл автоматом при работах, не предохранители ведь вынимать? А также клапаны с приводами разные, насосики по 10-40 Вт
    http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=88368
    При отключение достаточно потянуть рыжок на себя, и он вместе с предохранителем выйдет, оставив цепь без контакта.
    Плюс предохранителей в возможности выбрать тип защиты - начинаю от быстродействующих, заканчивая бытовыми. Некоторые предохранители стоят дороже импортных автоматов. Выбор предохранителей в любом электронном магазине.
    В принципе Вас не заставляют использовать данный вид защиты.
    Но и отвергать его существования как такого, не стоит.

Похожие темы

  1. Ответов: 737
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 17:46
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  3. Нестандартные ситуации МВА8
    от Serp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 21:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •