Здравствуйте.
При настройке обмена по 101 протоколу есть несколько нюансов.
1. Все параметры,передаваемые из КП на ПУ должны быть доступны для считывания из любого ПУ. ( Это устанавливается в настройке протокола МЭК - см.скриншот) - 11.jpg

2. Формат посылки на КП и ПУ должен совпадать. В ПУ формат посылки задан по умолчанию, поэтому в настройках КП следует назначить форат вручную, в соответствии с ПУ. Значения приведены ниже, также см.пример на скриншоте : 1.jpg

Common ASDU Address Field Size = 2
Information Object Address Field Size = 3
Cause of Transmission Field Size = 2
Link Address Field Size = 2

В вашем случае скорее всего именно поэтому и не шел обмен.
3. Ну и естественно, настройки в ПУ должы совпадать с настройками в КП - адрес устройства, адрес АСДУ, скорость,четность и т.д. 2.jpg3.jpg

В данном примере передача осуществлялась в 101 протоколе по 485 интерфейсу от ПЛК323 на Com-порт ПК.