    В последней версии OPC-сервера ОВЕН наблюдается такого рода проблема, что изменение номера COM-порта в программе не влияет на открытие именно этого COMа. Все равно он открывает первый COM. Необходимо в диспетчере устройств изменить в ручную номер COM-порта на 1 и перезагрузить OPC.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 28.04.2017 в 13:36.